Кто сталкивался? Надо передавать данные с одного контроллера на другой (с ВХ9000 на СХ9000). Загрузил стопроцентно работающие модули для связки сх9000 и ВС9050 адаптированные под текущую конфигурацию, но не работает никак. adsread/adswrite выдают ошибку 7. 
Причем оба контроллера чудесно общаются с программой на делфи по тому же самому адс-у с теми же самыми параметрами.
В чем может быть дело?
Slave:
var
	in3 AT %MB200:bool;
	ton1:ton;
end_var;
ton1(PT:=t#1s,IN:=NOT ton.Q);
IF tn1.Q THEN
	in3:=NOT in3;
END_IF
Master:
adsRead1(	NETID:='192.168.0.32.1.1' ,		
		PORT:=800 ,						
		IDXGRP:=16#4020 ,				
		IDXOFFS:=200 ,					
		LEN:=SIZEOF(DataRead) ,			
		DESTADDR:=ADR(DataRead) ,		
		Read:=TRUE ,
		TMOUT:=t#1s ,
		BUSY=> ,
		ERR=> ,
		ERRID=> );
 